请教各位雪山飞狐,
9 f1 y# b( G% R8 `8 ]* Y* j' Z( W9 ^. w! V
独立屋顶层卫生间滴水,打开屋顶夹层那个入口,才瞅到里面都结冰了。夏天收房时就发现那里有霉,跟卖主反映了一下,估计没检修,就是刷了刷盖了一下。
( v7 }3 \. h& f9 s* a& S1 {* d
% p! C  r+ u9 d6 y请问各位大侠这是咋回事?有没有啥解决办法?
; `; R' t3 E  g9 N- `7 m/ Q1 Y: s% F6 W) ?
叩谢先!
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-4 11:18 | 显示全部楼层
好像新的code 会导致水汽凝结 然后遇冷结冰 或者遇热化水 屋顶就湿了 不知道是不是这样的情况
  i# y4 r6 B  L  x$ o2 }! i
鲜花(152) 鸡蛋(1)
发表于 2019-2-4 11:48 | 显示全部楼层
漏了吧。天暖和后找人上去查查
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-7 12:24 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ICE DAMMING4 `/ y1 k# ^1 G- x. H9 Z
根本原因是attic的隔热(insulation)或通风(ventilation) 没做好, 导致attic上部温度过高, 引起房顶上积雪融化5 u6 h$ e  o' }( t% p/ I+ m
如果是屋顶寿命将至 也会导致类似事件,一般asphalt shingle 的寿命在10-20年
+ z- y8 c8 ~* M# |% g- k; N' A$ F+ D& N% H# z2 [. z: x/ \9 v
看情况可能需要更换屋顶,或blow more insulation, open more vent space- X* h5 {- F1 p4 ~7 p
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-7 12:25 | 显示全部楼层
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-7 19:21 | 显示全部楼层
我家房子也有这个问题、是屋顶和天棚之间的空间温度太高、那个空间的温度应该室外相差不大、太暖屋顶下就就出现冰、检查一下你家的房子也没有漏暖、或者排气管道有没有接驳好.厨房排气有没有直接排到屋外
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-9 13:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
漏暖主要。
1 Y3 G! K3 |# Z- v# }, C
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-2-20 07:38 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠回复!看来只能天暖后排查了。前两天有人敲门,居然发现主户门也冻上了。平时都从车库出入,要不是来人,还真不知道。特冷那两天,家里玻璃里面都结冰了,是不是大门和玻璃密封不好所致?还有,那个阁楼里的insulation是不是必须有?爬上去看过,我家好像没有欸。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2019-2-20 11:24 | 显示全部楼层
风扇开半小时把冰融化了
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2019-2-25 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
在阁楼口的活动木板上面放快隔热棉就没事儿了。
9 {. J7 f( r) M: {8 A我几年前买了个新房,建房的忘了在上面放棉,长了一圈的霉。后来让他们放了一块就没事儿了。